土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 射流曝气的安装

射流曝气的安装

发布于:2005-09-12 11:00:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
射流曝气在序批式活性污泥处理工艺中,50CMH的服务面积及安装高度如何确定才能达到最佳的布置呢。
考虑的因素有充氧及将底部污泥搅起。
我有两个工程,一个距池底一米也可以将污泥很好搅动,而另一个确有死区。池尺寸14.0x7.0x7.5m.有高手可共同交流。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tianxiao1026
    tianxiao1026 沙发
    池尺寸14.0x7.0x7.5m.水太深了,对射流曝气机一般为3--5.5米.你这样是不能用射流的
    2007-08-17 08:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • xsh116
    xsh116 板凳
    如果只用一台曝气机,肯定是有死区的,根据池型选用台数。
    2005-09-12 21:45:12