发布于:2005-09-11 22:25:11
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
办公室(只有两层)空调采用多联式。开始我采用全热新风换气机进行冷量回收和通风换气。但是因为办公楼空间有点小,结果导致系统复杂化。有人建议把新风换气机取消,在每个房间加个小排气扇,房间内靠负压进风。当房间内空气浑浊时,可把排气扇打开进行通风换气(大约0.8次/H),而且当过渡季节(例如秋季)不用空调时。排气扇也可起到通风换气的作用。虽然有冷量损失,但我认为这种方法还是比较可取的,唯一担心的是我以前没有做过,总觉得不踏实!
请问:1、大家有没有采用过这种方法(靠负压进风)?
2、这种方法设计时应注意什么问题?
3、各空调房内的排气通过风道进行集中排放,卫生间内的排风也通过风道进行集中排放。
风道穿过屋顶,需设置屋顶风机。请问屋顶风机是与卫生间内的排气扇进行联锁,还是与各空调房间内的排气扇进行联锁?
多谢!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报