被门或者防火卷链隔着的消火栓

发布于:2005-09-11 20:59:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位同僚,高规规定同层到达任何部位的消火栓水柱子至少保证两根,我设置的消火栓被防火卷链和门挡住了,被挡住的消火栓可以算在两股水柱之中么? 我查高规并没有这样的规定,但是我总觉得不太合适,着火的时候防火卷链就放下了,消火栓就没多大用了。请各位高手给点意见。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyibing
    ouyibing 沙发
    最好不要算,因为如果有防火门,水管给夹住出不了水。
    2005-09-14 09:55:14