土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调系统防倒灌问题

洁净空调系统防倒灌问题

发布于:2005-09-11 15:55:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请大家说一下自己在设计中保证洁净区正压及空调系统停止运行时防倒灌的做法.
我所采用的措施:
1排风管路设中效过滤器
2洁净区相对一般区保持正压
3新风管上设电动密闭阀,空调系统停运时关闭
4洁净区与非洁净区之间的风口设阻尼层

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • kelium83
    kelium83 沙发
    排风管上设过滤器也要设止回阀,洁净区保持正压应该在设计时就做到通过压差计验证。同意楼主第3、4条,值班风机比较好
    2008-09-30 21:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • kelium83
    kelium83 板凳


    不同意,归根结底是要防止非洁净区向洁净区倒灌,如果通过送风管回灌这个止回阀还有什么用呢?
    2008-09-30 21:16:30

    回复 举报
    赞同0