土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙厚与梁宽矛盾问题

墙厚与梁宽矛盾问题

发布于:2005-09-11 14:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一18层高层建筑,剪力墙结构.
经计算,墙厚180即可,而墙之间的梁跨高比较大(不可避免)需按框架梁设计,
按规范强条,梁宽不得等小于200.
上述情况,如取梁宽200,则梁墙无法连接;如取墙厚200,则很是浪费;如取梁
宽180,则又不符合规范要求.
以上问题如何处理,请各位专家指点.谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • robben1981
    robben1981 沙发
    一般做法是把梁拉通在墙的转角处设个端住
    2006-12-19 13:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • mayjia
    mayjia 板凳
    和3楼一样的问题,为什么按框架梁设计?墙本来就薄,就不用传弯距到墙上了吧??
    2006-12-19 00:27:19

    回复 举报