土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 有关砖混结构中混凝土墙的问题

有关砖混结构中混凝土墙的问题

发布于:2010-06-07 01:19:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。
拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?
希望各位前辈指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xzlgm365888
    xzlgm365888 沙发
    可以加纵墙的数量,减小洞口,加构造柱,或者砌体配筋。
    砌体结构中设混凝土墙,是什么结构呢?没听说过。
    2010-06-19 22:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweiq82000
    材料不统一 不建议这样做
    2010-06-15 23:00:15

    回复 举报
    赞同0