求助各位老师以上材料能保证强度要求吗?
求助各位老师以上材料能保证强度要求吗?
山东潍坊地区的钢结构仓库19.44米跨度、6.48米柱距、檐口5.8米高。
梁、柱均用300*150*6*9H型钢(柱为等截面),屋面檩条160*50*2.5@1400,屋面、采用5MM厚墙面820型单面彩钢瓦。
求助各位老师以上材料能保证强度要求吗?
感谢支持!
发布于
2005-09-11 13:17:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
easywang.icq
楼主:我不知道你为什么采用5mm厚820屋面彩板,有这种规格的板吗?此屋面板恒载就超过0.39KN/M2。是笔误吧。
计算结果不满足:最大竖向位移1/95。应力:设计强度=1.2
2007-01-27 09:43:27
来自 PC
评论
举报
tjjg
将刚架图上传过来,我可帮你进行验算,但结果仅供参考.
2005-09-13 19:26:13