土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟口设置

排烟口设置

发布于:2005-09-11 11:47:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在设有喷淋的一个防火分区内包括四个防烟分区,该防火分区为四四方方的规则矩形,利用屋面下突出的700高梁划分为四个防烟分区,问:
能否只在该防火分区的中心部位设一排烟口,满足排烟量120*500M3/H,而不在每个防烟分区都设排烟口???

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghuairong
    huanghuairong 沙发
    肯定每个防烟分区都有排烟口,每个排烟口的保护距离为30m,
    2008-10-30 11:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • brightboy116271
    应该是排烟风口应该按防烟分区来设置,每个防烟分区都会有排烟风口。
    2008-10-25 22:03:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公路隧道的纵向通风

我做了一个工程,是公路隧道的通风,单洞双向,长2500米,拟采用射流风机纵向通风,请教各位,射流风机的位置如何较为合理?因为无法利用活塞风,那么,是放在出口?还是??