土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问一下喷淋问题
请问喷淋系统超出800个喷淋,用一个湿式报警阀会有什么后果!(先不考虑规范的问题)
还有一般DN125和DN150的镀锌钢管能用几个喷头(粗算)

[ 本帖最后由 ssycet1 于 2010-6-7 00:25 编辑 ]

全部回答(3 )

  • poedan
    报警阀控制的喷头超过800只,如果是几层加起来,问题也不大!单层就超过800,问题就大了!这条主要是考虑管网设置的太大,消防泵的启泵时间就会很长,现场测试如果启泵时间能够满足规范要求就可以了!
    2010-06-27 12:45:27 来自 PC 评论 举报
  • bing-ling
    最不利处达不到规范要求的最小工作压力,
    64~80个喷头的一般用DN125,80个以后的一般用DN150
    2010-06-07 15:00:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10