土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
请问一下喷淋问题
请问一下喷淋问题
请问喷淋系统超出800个喷淋,用一个湿式报警阀会有什么后果!(先不考虑规范的问题)
还有一般DN125和DN150的镀锌钢管能用几个喷头(粗算)
[
本帖最后由 ssycet1 于 2010-6-7 00:25 编辑
]
发布于
2010-06-07 00:04:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
poedan
报警阀控制的喷头超过800只,如果是几层加起来,问题也不大!单层就超过800,问题就大了!这条主要是考虑管网设置的太大,消防泵的启泵时间就会很长,现场测试如果启泵时间能够满足规范要求就可以了!
2010-06-27 12:45:27
来自 PC
评论
举报
bing-ling
最不利处达不到规范要求的最小工作压力,
64~80个喷头的一般用DN125,80个以后的一般用DN150
2010-06-07 15:00:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ssycet1
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
26
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
64~80个喷头的一般用DN125,80个以后的一般用DN150