正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
各位同行 大家好 我们是一个搬迁企业,需要从新做一套配电设施,原来的设备都以老化,不能跟上生产需要.从电房的设计到配电设备的安装,都需要有业内人士,指导,安装,有兴趣的朋友,来与我们一起完成作业./100KV.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我们到时,先换了卡配(直流接确器),送上电源后操作机构不动作,认为线圈也烧了,于是更换CD-XI型线圈.
费了一些力后我们换上了,但是送上电源,手动直流接确器的触头,机构也动作了,但是力不够,铁芯不能往上撞,以致开关不能动作!是力量太小了.
认为线圈有极性,(线圈的两根出线的颜色不同.注:要两个线圈),于是将两个线圈的出线进行组合,以期能产生"合力".甚至于由正常的并联接成串联.
但是不能.
后来我们用与之配套的专用千斤顶往上顶,可以,说明不是机构卡滞.
再试后,结果成功了.
分析:在两个线圈之间垫有牛皮纸圈,可能在安装时有偏离,所以铁芯受力时遇阻,而且是最开始时就受到了这个阻力.(如果是最未受到的阻力,凭着惯性,铁芯仍然可以往上撞,使开关合闸.)
以上分析对吗?
还有,那个线圈真的有"方向"?不能安反?
回复 举报
回复 举报