土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关直流接确器的工作原理问题及与二次保护的接线

有关直流接确器的工作原理问题及与二次保护的接线

发布于:2005-09-10 23:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一修建于70年代的35KV变电站进行全站的二次保护的改造,更新了所有的保护屏(全换成了全自动的,南瑞的,具体型号我没有在意)及防误装置,同时对相关的电缆也作了重新敷设.
在其过程中,开关却仍然用的是产于60年代末,70年代中期的产品,是CD2型电动.
在试验过程中,当合上一台以送电出去时,发生了问题.经检查,认定是与直流接确器(69年生产)相连的线圈(110V直流,1.4欧)发热&&&&


问题如上:

因为在网上找了半天,比如说有google.com以及yahoo.com.搜索都没有找到相关,我用了有一个半小时了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chilliran
    chilliran 沙发
    更正: 这是一台DW-35(多油户外型35KV开关,安装在室内),配用电磁式操作机构.(六十年代末的)

    我们到时,先换了卡配(直流接确器),送上电源后操作机构不动作,认为线圈也烧了,于是更换CD-XI型线圈.

    费了一些力后我们换上了,但是送上电源,手动直流接确器的触头,机构也动作了,但是力不够,铁芯不能往上撞,以致开关不能动作!是力量太小了.



    认为线圈有极性,(线圈的两根出线的颜色不同.注:要两个线圈),于是将两个线圈的出线进行组合,以期能产生"合力".甚至于由正常的并联接成串联.
    但是不能.


    后来我们用与之配套的专用千斤顶往上顶,可以,说明不是机构卡滞.

    再试后,结果成功了.


    分析:在两个线圈之间垫有牛皮纸圈,可能在安装时有偏离,所以铁芯受力时遇阻,而且是最开始时就受到了这个阻力.(如果是最未受到的阻力,凭着惯性,铁芯仍然可以往上撞,使开关合闸.)


    以上分析对吗?

    还有,那个线圈真的有"方向"?不能安反?
    2005-09-12 10:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • chilliran
    chilliran 板凳
    谢谢各位.
    2005-09-12 10:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂配电设施应注意事项

各位同行 大家好 我们是一个搬迁企业,需要从新做一套配电设施,原来的设备都以老化,不能跟上生产需要.从电房的设计到配电设备的安装,都需要有业内人士,指导,安装,有兴趣的朋友,来与我们一起完成作业./100KV.

回帖成功

经验值 +10