cwjchenxue
需要:设计流量,单台再生周期(一般取72-96个小时),运行方式(连续工作/间歇性工作),
进入混床的水质电导率(换算出水中的离子浓度),出水电阻率要求,用户要求再生方式
离子交换树脂的参数(很重要)
设计常用数据:流速30-40m/h,最大瞬时流速可达50m/h,再生流速:5-10m/h,酸碱的浓度建议都取4%,膨胀空间50-80%(一般取max)
具体的设计要分很多情况,建议参考《给排水设计手册》第4册《工业给水处理》
2005-09-12 10:39:12