土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:钻桩断桩原因分析及处理

请教:钻桩断桩原因分析及处理

发布于:2005-09-10 22:26:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
谢各位朋友!!现编辑,将资料补充如下:

公司一个项目,因地质原因,部分打管桩,部分钻桩。管桩已通过检测。钻装由严格施工队完成,检测时分三个流水段进行。
目前第一流水段的桩完成了静载、小应变、抽心检测,合格;土质为黏土。
第三流水段完成静载,结果合格。土质为黏土。
但第二流水段完成静载、小应变检测,静载时1条桩底未到中风化(共测4根,其余合格),已补桩,而小应变时(全部做小应变)4类桩达到30%,3类加4类桩达到60%;4类桩基本是在距桩顶5-7米处或桩底处有严重缺陷(总长约16米,桩顶相对地面-2.4米)。为探究原因,选取2根4类桩抽心,发现钻出的芯样都在距桩顶5米出断开,其中一个断头有污痕,可断定为抽心前桩身已断,另外一支断口新鲜,无法确定是取样时绞断还是桩身断。地质情况为淤泥。开挖时为一次开挖到底,未分层,开挖深度为6米,凿桩头、砌桩摸后回填到-2.4米。部分管桩在钻桩完成后1个月打,距离钻桩约20米。而且静载合格的那条桩在后来小应变时定为4类桩。操作顺序为:静载--开挖--小应变--抽心。
请问:如何分析造成第2流水段在小应变出现那么多4类桩的原因?如何处理?(建筑23层)

峰火岁月你好专业,现补充以下资料:
1.泥浆护壁,水下灌注桩端持力,主要是800桩,部分1000桩,几支1200,1支1400;
2.C20,商品砼;
3.水下灌注,导管;
4.地下水位:地面下1.5米

查地质报告:
0-0.9米 素土 标灌实测3
0.9-4米 淤泥 标灌实测3
4-5.2米 粉质黏土 标灌实测3
5.2-12.5米 淤泥质土 标灌实测7-4
12.5-16.5 残积土 标灌实测18-29
16.5-22米 微风化粉砂岩
微风化层抗压强度为42MPa



1126495941767.JPG

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • dabengou111
    dabengou111 沙发
    哦,怎么回事啊,我看了你这东东了,半螺丝桩都过期了还吹什么吹,回家喝茶去吧.......
    2008-06-07 20:09:07

    回复 举报
    赞同0
  • dazhengye
    dazhengye 板凳
    好用吗
    2008-01-04 00:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看吧,这是什么队伍

钢筋制作成这样,还要求我们别管理的太严格了。。。这种队伍我没语言了。。。

回帖成功

经验值 +10