土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教中央空调的热回收问题

请教中央空调的热回收问题

发布于:2010-06-06 22:32:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢?

如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了
如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。

现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?
1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。

2、如果在一次回风系统新风处设置了热回收, 我怎么感觉单风机系统变成了类似双风机系统的东西,不好处理阿。
而且如果过渡季使用新风的话更难办。
对这个不是 很了解,望有高人指点下。
另外顺道问个问题,全热交换器排风同新风量之比是否一定为1:1。 我手头一份样本上似乎是。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • ww215058
    ww215058 沙发
    新手前来学习,感谢大家分享,先踩踩,赚点积分,大家继续。。。。。
    2011-01-11 13:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • kun_peng
    kun_peng 板凳
    不断学习,不断进步。楼主应该好好学习规范及技术措施,也可以多看看专业期刊。
    2011-01-11 10:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水管阻力是否平衡怎样计算与校核?(急)

计算完水系统管道的阻力后,管道的阻力平衡怎样计算和校核?

回帖成功

经验值 +10