土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关作配电盘的总开关时是否仍然必须设置零排?
在TN-S系统中,采用3极+N或4极漏电开关作配电盘的总开关,是否仍然必须设置零排?设零排的目的是什么?依据在哪?甲方的工程师坚持要,但不知该怎么接线.

全部回答(9 )

  • wuqiurui
    我认为用不用汇流排应根据因出现的多少来决定。
    如果引出线多于2根是应用汇流排的,因为从绝缘子上引出三根以上导线,会压接不紧,引起接触电阻过大出现故障。此时引汇流排就解决了这个问题。
    2005-09-14 08:18:14 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    如果漏电开关的接线端子可以并接很多根线的话,可以不用零母排。
    3P+N的漏电开关可以用。
    2005-09-13 18:32:13 来自 PC 评论 举报