土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请专家指教!关于居民区供暖管道设计的问题!急!!!

请专家指教!关于居民区供暖管道设计的问题!急!!!

发布于:2005-09-10 19:08:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请各位专家指教!
我们单位准备更换供暖系统主干线,但不知道如何计算出主干线的适用管径。我们采用的是热交换系统。供暖面积为180000平方米,出回水温度为80-60摄氏度,两台循环泵的流量为500立方米每小时,我们地区的平均采暖指标为234KJ/m2.h,主干线的长度为400M,请各位专家能给出答案,最好有详细计算公式。
在这里先致谢!急盼!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    采暖负荷=流量(500)*温差(80-60)/0.86=11628KW,一般采暖循环泵为一用一备。利用专业软件,采用DN350管道,比摩阻50Pa/m,流速1333m/s,由于外线长达400m,还是比较合适的。
    2009-10-22 08:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • zheng_0051
    zheng_0051 板凳
    这个是怎么算出来的啊!
    2009-10-21 14:49:21

    回复 举报
    赞同0