土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器误动作

漏电断路器误动作

发布于:2005-09-10 18:24:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
因工地临时用电,从照明配电箱总开关下引出一根(3+1)芯橡套电缆,供两台电焊机用电。
照明配电箱总开关下接一4极漏电断路器,容量与总开关相同:40A。
当引出电缆N线接上时,漏电断路器跳闸。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yu5222410
    yu5222410 沙发
    向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的论文,演示说明,产品 相信也许能够帮助你。
    2009-09-11 09:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    三相电焊机配线是3根火线一根地线,没有零线。你把PE线错当N线接到4P漏保上不跳才怪。
    解决方法是不要将那根PE线接入漏保。
    2007-12-12 16:04:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多