10KV双回转角260米档距能用门杆吗?
10KV双回转角260米档距能用门杆吗?
现在有个线路工程,别人送来的杆塔平面图,要我把其它的设计出来,我发现上面双回线路,95的导线,有一段跨水库的档距260米,还带转角,它设计的用门杆,请问门杆可以吗?
发布于
2005-09-10 15:38:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
guoct-003
只要你把几个主要的方法考虑到了,应该是可以用的!
1、260米的档距要求的线间距离你要计算一下,规程只是给出了120档距的等效线间距离位1.2米,260米的档距只能根据35kV线路要求的线间距离计算一下线间距离要求多少!
2、导线对地的安全距离是否达到规程的要求。跨越水库,应该考虑水库水面是否由船只通行,来确定安全距离。
3、杆的结构是否满足要求,需要计算,然后确定拉线的大小及数量。
4、根据现场地质,确定是否需要加底盘》
5、一切以规程规范为准,设计人员一定不要违反规范。(虽然有时候这一点真的很难,但离开了规程规范我们就没有……)
2007-06-19 13:34:19
来自 PC
评论
举报
xjy0789
门杆可以用。转角角度会大吗?何不用铁塔。
2007-06-18 23:01:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qhuanli
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
24
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 622 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
