土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 特殊情况柴油发电机房可否放在地下二层?

特殊情况柴油发电机房可否放在地下二层?

发布于:2005-09-10 15:38:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计一高层,地下两层,现地下一层设置商场及变配电室等,地下二层设有人防战时发电机,想在其发电机房设置平时发电机一台,既两种发电机合用一机房,是否可行,是否违反强规?高规的4.1.3条如何理解?
4.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:

4.13.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。

4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

4.1.3.3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

若已设置,并通过审核所和消防,但消防有提违反高规4.1.3条,如不改,对消防验收有何影响?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xmhuli
    xmhuli 沙发
    中秋佳节,又是9.18,和平年代,不忘人防
    2005-09-16 08:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • xmhuli
    xmhuli 板凳

    等到消防验收不行吗,图纸已过了审核所及消防审核
    2005-09-15 14:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线CT比计量CT要大一级吗?--请讨论

1.高压进线柜的电流互感器一次侧电流为何比高压计量柜的电流互感器一次侧电流大一级?2.我手头有建筑电气实例图册,在上面的图纸也是这样。请问:在全国是普遍的吗?

回帖成功

经验值 +10