土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 发一个污泥脱水调试的报告,请大家指点

发一个污泥脱水调试的报告,请大家指点

发布于:2010-06-06 20:34:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这是我厂做的污泥絮凝试验调试报告及记录,欢迎大家多多交流!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • happybug
    happybug 沙发
    实际运行过程中设计院给的污泥泵指标偏大,脱水机生产能力跟不上。原先在建设的时候没有很好考虑这个问题,在调试的时候无法确定合适的污泥流量,综合考虑变速箱和变频器,不得已改用变频。在价格上还算划的来,泥泵和药泵共花了约4000元,出泥和出药效果就比较理想了。开头的配合比设计是希望以试验配合比指导实际投药量,但上机配比后发现药剂量不对,需进一步调整。这个调试报告是记录我们从实验室做絮凝实验开始,然后根据结果进行水量、投药量、出药量、进泥量的理论设计,并企图指引实际操作的一个总结。在实际的生产中还遇上了许多问题,这个报告对其逐一记录,最后形成调试结论。
    2010-06-07 21:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting
    试验部分做的比较细,不过在调试结论中,最后加药泵、进泥泵频率,刚看完的时候,真有点晕,后来才明白,电机是变频的,因为耐驰的泵是非标设备,为什么一开始就不核算好污泥量,现在用变频,虽然省电,但是设备的成本高了很多。
    2010-06-07 16:55:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活污水和工业污水一定要分开处理吗

生活污水和工业污水一定要分开处理吗?

回帖成功

经验值 +10