小商铺的消火栓,设在室内,为了保证2股水柱,那还一个商铺设2个吗?有10间小商铺呢!不许放在外面,只有一层!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shuiliu
    shuiliu 沙发
    放在室内,但应该可以每户设置一个就行了,关键看门的距离.只要保护半径够
    2005-09-12 10:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • homing
    homing 板凳
    根据楼主所述,该公厕为一层独立门面,即商业网点的性质。根据规范室内消防给水部分,可以不设室内消火栓,如果该工程还在市政消防给水管网的保护半径之内的话,还可以不用设置室外消火栓。但是,根据灭火器设置规范,需要按照面积和防火等级确定灭火器的型号和数量。