我接触这样的一个工程,首层为架空层,作为车场用,二三层为商场,商场设了消防报报警系统,架空层是否要设。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
x56490
沙发
‘均压环’一词指内部电器设备等电位,不要乱用,
2005-09-12 10:28:12
赞同0
-
jjmhappy
板凳
我感觉没有必要
2005-09-11 07:56:11
赞同0
加载更多这里是防侧击雷和等电位连接,也就是:所有金属与建筑物钢筋等电位连接。土建时,门、窗应预留接地端子,阳台金属扶栏或压顶与建筑物钢筋的连接同避雷带。
高层建筑,滚球半径以上应做防侧击雷,甲方要求也应做。
回复 举报
均压环是沿建筑物的四周外檐暗敷设,起等电位作用,你处大平台离门、窗有5米左右深,不在外檐,可以不连接