变压器
\
接变压器+5%和-5%分接头时低压侧电压是多少?
接变压器+5%和-5%分接头时低压侧电压是多少?
10KV/380V变压器,接+5%和-5%分接头时低压侧电压分别是多少?是空载电压还是满载电压?
发布于
2005-09-10 01:33:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
pinshaluoyan
变压器分接头一般都在高压侧(高压侧电流小),+5%指高压线圈匝数增5%,n1/n2=u1/u2,低压侧电压降5%,即361v;-5%则399v。当然是额定电压,就是空载
2006-08-30 16:14:30
来自 PC
评论
举报
godbb
说明书有明确指出的
是一个表格
没有的话,问厂家吧
http://www.china95598.com
中国电能质量网
2005-11-01 21:14:01
来自 PC
评论
举报