土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工房用电设备的实际需求功率远比铭牌功率小怎么处理

工房用电设备的实际需求功率远比铭牌功率小怎么处理

发布于:2010-06-06 12:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下,用电设备的实际需求负荷远小于铭牌功率,在配电设计中如何来调节这种理论与现实的差异?急需答案!
例如,某工房设备用电实际需求300KVA,而设计人员依据铭牌负荷和相关规则算出应该配电900KVA。我是外行,不知道造成这种差异的原因是设计人员过于保守还是这种现象本来就普遍存在。但是我知道按照设计方案进行投资的话肯定会造成投资浪费,但是又不知道如何来调节这种矛盾。能有行家帮忙指导下吗?!!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电系统配电箱设置

各位大侠:请教一下在低压配电系统中,除了设置照明配电箱、电力配电箱、应急照明配电箱、应急电力配电箱还要设置什么配电箱?另插座回路应在哪个箱内?请不吝赐教,谢谢!!!