此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。
设计进水量:最大6立方米/小时;
设计回流比:100%
回流泵最大流量10立方米/小时
中心筒直径:400毫米
喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米
设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升
污泥沉降比:目前60-70%
目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。
存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间
静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果
。回流污泥浓度不高。
现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥
斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法
返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过
长时间后沉积污泥厌氧腐化。污泥沉积和厌氧的情况随着时间延长越来越严重。