土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 8层框架要符合高规(5.4.1-2)式要求吗

8层框架要符合高规(5.4.1-2)式要求吗

发布于:2010-06-06 10:21:06 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
底层柱400X500 C30砼,第五层柱300X500 C25砼,跨度7600
九、水平力作用下结构计算的要求和稳定性验算
1、按框架结构验算各层是否满足高规(5.4.1-2)式要求

X 方向:

层号 Di(i层侧向刚度) 20*Gin/hi

2 140118.44 < 190146.08 不满足要求
3 148367.80 < 196596.08 不满足要求
4 112724.29 < 167653.51 不满足要求
5 105123.49 < 139043.60 不满足要求
6 102499.23 < 110433.68 不满足要求
7 101918.86 81823.77
8 102377.40 53213.85
9 95803.89 24603.94
10 26219.88 3273.04

Y 方向:

层号 Di(i层侧向刚度) 20*Gin/hi

2 183778.96 < 190146.08 不满足要求
3 216438.62 196596.08
4 209391.48 167653.51
5 199895.37 139043.60
6 195779.34 110433.68
7 196372.69 81823.77
8 198653.42 53213.85
9 187658.83 24603.94
10 50825.59 3273.04

[ 本帖最后由 yzwen 于 2010-6-6 10:24 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sdt2468
    sdt2468 沙发
    你的柱是不是小了点?看过轴压比了没
    2010-08-03 16:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • scljc2010
    scljc2010 板凳
    等高手回答
    2010-07-13 17:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 68 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还不错:lol

回帖成功

经验值 +10