土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工厂故障(变频应用类)

工厂故障(变频应用类)

发布于:2005-09-09 19:47:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台7.5KW的电机用LG 的 is 系列的变频器控制,由于电机问题 及使用场合不一样,用一台2.2 KW的电机配现有的变频, 工作了大约8个小时后出现电压过载故障 (OV)。

电机带动 一辊子(长6米,直径300mm) 链条传动(主:从=14:40)

请教,什么原因。

开始的时候,变频参数是对因7.5KW的电机,8小时后出现OV后修改变频的参数对应2.2KW,故障依旧

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dongba999
    dongba999 沙发
    你可以先检查变频器的电源电压,是否过高.因为负载是间歇的,可以加大减速(下降)时间.
    2005-09-14 09:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    1:直流母线电压如何测量?
    2:前面有否电机同时收卷,对这个电机的启动有什么影响?
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.一般变频器都有直流母线电压显示功能,并且在报警内容中可以看到故障时的各项参数,LG的我没用过,不知有没有?你看看说明书,照理是应该有的.
    2.前面有电机收卷的话有可能会拖动后面的电机,使后面的电机处于再生制动状态(发电机状态),很容易使后面电机的变频器产生过电压故障.
    2005-09-11 18:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一张空卡可兼容几个手机号 侵犯隐私

日期:2005年09月09日   一张空卡可兼容几个手机号 极易侵犯公民个人隐私权  近日,有读者反映,一种专门复制手机号码的SIM卡复制器悄然现身京城电子零售市场,一个SIM卡复制器、一张光盘、一张空白SIM卡,连接电脑后就能轻松复制出一卡多号的SIM卡。   9月7日,笔者来到中关村科贸电子城,发现商家虽没明目张胆地打出广告,但电子城内许多柜台都在或明或暗地兜售SIM卡复制器。在二层拐角一摊位处,一位老板娘热情地招呼记者,“这是SIM卡复制器,又叫‘魔卡’,能把几个手机卡号兼容在一个卡上,方便又省钱。”随后她介绍了一卡多号的好处:包月卡复制后可供两个人同时使用;如果家里有人手机费能报销的话,其他人可以免费“搭便车”。“最近货很吃紧,最低价180元,买多了还可以再便宜点。”