我年初作了一个大学研究生公寓的电气设计,从施工开始到工程验收都很正常。在投入使用后,发现在进线端的300mA漏电保护总是跳,为了解决这个问题,我让甲方把漏电整定电流从300mA-500mA-1000mA都试过,始终不能保证供电。我请教了同行,说可以取消进线端300mA漏电火灾保护,对于公建来说这一条并是强条。大家有什么好的建议。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
windboy811
沙发
根据设备需要定
2005-09-12 14:33:12
赞同0
-
hldlqw
板凳
首先应按被控设备来选择,动力一般按三相设备来选择,如果工艺要求用单相电机者除外,照明选用单相电,除非要求380伏。