求助大马拉小车及末端流量不足解决方案

发布于:2010-06-05 22:11:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人所处的是一写字楼,裙楼四楼东面有一2000多平米的夜总会营业时间为18:00——2:30,而18:00其他公司都已下班,就它一家在营业,裙楼共由两台800和一台450冷吨的特灵机组供冷,由于四楼为末端,450机组晚上就为供他一家而开,配的冷冻泵为37KW,由于包房皆为风机盘管机,水流量不足晚上还需开启90KW的冷冻泵才能满足他冷气的需要,450冷吨,90Kw的泵就供一个2000平米的地方造成了很大的浪费,由于夜总会老板不愿单独安装一套专用机组,现在也只能这么开着,各位有何高见可以解决大马拉小车,以及末端流量不足的解决方案,90KW是配800冷吨机组的,谢谢!

[ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-6-6 19:08 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lcc88.happy
    lcc88.happy 沙发
    谢谢楼上的朋友,我们在末端加了两台3KW加压泵,现在不用开大泵了。
    2010-06-23 22:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • sweetmilly
    sweetmilly 板凳
    改成二次泵循环系统不就可以了吗,在二次上多搞几台小泵,这样不就可以解决问题了吗,用冷多,多开泵,少就少开泵