土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 用常压锅炉,水泵放在锅炉进水的地方会有什么影响

用常压锅炉,水泵放在锅炉进水的地方会有什么影响

发布于:2005-09-09 14:57:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我也知道这样不好,应该放在锅炉出水侧,但是已经作了,想最好找点理由说明这也没什么大问题,各位帮帮忙帮我想想把

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    楼主,你才锅炉是常压锅炉,循环泵装在入口上了,如果你的扬程很小,比如用个大水箱和锅炉循环,水泵扬程不超过5米的话,可以使用的。但是如果压力高的话,就重新设计系统吧。
    2005-09-10 12:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • hsscs
    hsscs 板凳
    如果你已经将循环水泵放在常压锅炉回水入口,必然要将锅炉通大气的管口封堵,使锅炉成为了承压锅炉。当地锅炉压力容器安全监察机构可以依法进行处罚,后果严重哟!
      请问你是单位的负责人吗?也许我有其他办法帮你解决这个问题。详情请从E-Mail或QQ渠道告知。本人E-Mail是hsscs@163.com。QQ号为278086907。
    2005-09-10 12:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教锅炉水质的几个小问题~

请问为什么锅水中要保持一定量的硫酸根和磷酸根呢?还有为什么锅水的PH值要保持10~12这样的碱性呢,PH值7这样中性的不行吗?

回帖成功

经验值 +10