我这里有一台水_水机组,其高压1.25Mp-1.5Mp之间来回跳动,其频率很慢,排气温度也随压力在30℃-45℃之间来回跳动,低压0.35Mp,回气温度在4℃左右。请教各位大虾

全部回答(10 )

  • cjy982916

    楼主说了不漏氟,那我的理解是,没有漏氟就不可能有空气,基于以上的故障现像,有几种可能,
    A,以前有人加氟没有加好,这说明并不是差氟,故障还在其它(那么系统就是氟加多)
    B.如果你是开制热,有可能冷冻水系统有空气或是过滤器脏(严重时,长时间会出现高压保护)
    C.还就有可能是你压机有问题了,
    D.建议你查查外围,在从新加氟
    2008-02-23 14:30:23 来自 PC 评论 举报
  • ygw001
    膨胀阀供液时大时小,应该是阀前过滤器有脏堵。
    2008-02-23 12:25:23 来自 PC 评论 举报