土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压电机受潮绝缘问题

高压电机受潮绝缘问题

发布于:2010-06-05 19:05:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
2010年5月红电#4机小修 4-4磨煤机修前绝缘测试为5兆。开盖后发现内部电机端部有水珠。
经调查得知4月锅炉地板装修后用水枪洗地,磨煤机地步有孔并因电机运行,导致了水被吸入电机,
使电机受潮。经通风烘烤后绝缘依次变化为5兆~~~~200兆~~~~800兆~~~~650兆~~~~800兆
期间绝缘反复判断为4号磨煤机位置在厂房死角不通风,水汽烘烤后凝聚不散。绝缘电阻无法恢复为2009年小修值,
判断为洗地的水融合了地上的水泥粉及煤粉(厂房煤粉较多)进入了电机端部,脏水被烘干后赃物沾涿在电机端部。
建议下次大修时清理端部赃物。
电气试验中心

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    再做一个交流耐压试验。
    2010-07-08 20:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • jieqiuzhenji
    jieqiuzhenji 板凳
    这个是必然
    2010-06-09 13:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电器标准用语和名词解释

高压电器标准用语和名词解释高压电器标准用语和名词解释 在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名语术语作一介绍。 高压开关设备术语 1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。

回帖成功

经验值 +10