阅读下一篇
我们设计的一个工程,采用CFG桩加固地基,预期承载力为250千帕,结果验桩时,500千帕的加载,沉降量达到了60mm。哪位大侠给出个主意,分析一下啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
蝶之过
沙发
必须满足最小配筋率,请复核
2010-06-05 22:50:05
赞同0
-
yuyaoyang9110
板凳
拱形一跨为一个半圆,跨度为3.7m,两侧是门柱,我布置2根%%131 12的可以吗??
2010-06-05 18:06:05
赞同0
加载更多回复 举报