现有一别墅,其中有一块面积为4.6米*5.6米的现浇板,板面用单层120*120间距8个的圆钢,板厚为8公分,平面如图,这样是否能行,如若不行,在考虑经济安全的情况下如何修改?谢谢各位来指教!

QQ截图未命名1.jpg

[ 本帖最后由 yjb-03 于 2010-6-5 17:29 编辑 ]

QQ截图未命名1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangqifirst
    zhangqifirst 沙发
    要再做处理:这块板为双向板,8cm为正常的楼板厚度,近5米的跨度,单层圆8配筋受压受拉都是它,我个人认为板承载是可以凑合,但使用坚决不行,到时板会裂的较严重,钢筋对混凝土的握裹不会达到协同工作的效果。
    1、加次梁(型钢),简单好用
    2、索性板敲掉重做,双向双层圆8间距200.
    3、砌道墙顶到板底,下面的空间会因墙分隔。
    个人推荐方法2
    2010-06-12 17:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • wzj0080390
    wzj0080390 板凳
    跨度太大 加厚用处不太 需要加梁
    2010-06-08 15:18:08

    回复 举报
    赞同0