求助框架风载的导入
求助框架风载的导入
1 高层框架四周是不是都要布置导入风载啊?
2 左右风载是不是都要考虑?那左右风载的方向又是怎么规定的啊?
3 体型系数又怎么定?(不规则的)》
发布于
2010-06-05 16:32:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
幸福是什么
3D3S框架有两种风荷载导算方法:一种是风荷载作用在刚性隔板中心的算法;
一种是直接采用杆件导荷载导算到结构外围单元的算法;
针对不规则结构,采用杆件导荷载的方法得到的风荷载比较准确,只是操作上繁琐一点。