土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 向大家请教个问题

向大家请教个问题

发布于:2010-06-05 15:28:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在SAT警告信息中出现下列提示:
** ( 1)Nu= -2327. Px= 2.21 or Py= 2.42 > 1
N-C= 8 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 12* 400* 400* 16* 400* 16
Cx= 1.23 Cy= 1.16 Lc= 3.60(m) Nfc= 4 Rsc= 345
请问如何调整模型?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • neojhj
    neojhj 沙发
    强柱弱梁要求,这个要看柱的轴压比和结构布置了,有的时候这个不满足也没关系的
    2010-06-28 13:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 板凳
    楼上说得不对,这是强柱弱梁验算超限,见SAT说明书,超筋超限信息部分。
    2010-06-25 14:13:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构入门到提高

如何进行钢结构设计?是否也可以像混凝土结构一样先进行截面初选,再用软件精算调整?如何预估钢柱、钢梁?

回帖成功

经验值 +10