发布于:2010-06-05 15:02:05
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
取循环水泵的中心线的高度为基准面。横坐标为
OX
,按照网路上的各点和各用户从热源出口起沿管路计算的距离,在
O-X
轴上相应点标出网路相对于基准面的表格和房屋高度。纵坐标为
OY
,按照一定比例做出标高的刻度。
根据静水压曲线高度必须满足的原则,即不超压、不汽化、不倒空来确定静水压曲线的高度。供水温度为
95
℃
,不考虑汽化问题。各用户的充水高度详见水压图。综合考虑,要使所有用户都不倒空、不汽化,静水压曲线高度分别是:主干线
1
的静水压曲线高度为
25m
(21.6+3m)
、主干线
2
的静水压曲线高度为
33m
(30+3m)
、主干线
3
的静水压曲线高度为
39m
(33+3m).
然后看这些静水压高度是否能满足不超压的要求。由于本设计中的建筑物处于同一水平面,最高的建筑物高度为
36m
,即每个用户底层散热器承受的压力均不大于允许值
40mH2O
。所以,各主干线静水压曲线选择合适。在坐标图上画出静水压曲线的位置,如图中的
J-J
线。
首先画主干线回水管的动水压曲线,从定压点即静水压线和纵坐标的交点
A
开始画,一直到主干线末端用户。以主干线
1
的动水压的绘制为例。主干线
1
的末端用户为
E
线上的
6
用户。整个回水管主干线的压力损失为
8.67mH2O
,定压点即回水干管末端的压力为
25mH2O
,则回水干管始端
6
也就是末端用户的出口压力为
25+8.67=33.67m
,把此两点
A-6
连成直线,绘制在水压图上即为主干线回水管的动水压线
A6
。
由已知条件知末端用户的资用压力为
5mH2O
,则末端用户入户处
6’
点的压力即为供水管主干线末端点的压力应为
33.67+5=38.67mH2O
。供水主干线的总压力损失与回水管相等也为
8.67mH2O,
那么在热源出口处即供水管始端
B
点动水压曲线的水位高度,应为
38.67+8.67=47.34mH2O
。把
6’
点和
B
点连接起来,即为主干线
1
供水管的动水压线
6’B
。由设计资料确定热源内部的压力损失为
15 mH2O
,热源出口压力为
47.34+15=62.34 mH2O
,那么热源入口
C
点的压力为
62.34 mH2O
,两点
B
、
C
连接起来,为热源的水压线。这样主干线的动水压曲线就画完成了,如图
1
中的
A66’BC
所示。
绘制完主干线的水压线后,接着画各支线的水压线。支线水压线也包括回水管水压线和供水管水压线。首先根据平面图和地形图定出支线水压线起点和重点在
OX
轴上的坐标。对于支线供水管水压线,起点在供水主干线上,支线末端水压线的标高应为地点的标高减去支线的压力损失。对于支线回水管水压线,支线末端在回水主干线上,起点的标高应为末端压力加上支线的压力损失。
以用户
2’
支线
2-2’
为例来说明支线水压图的绘制过程。首先画回水管的水压线:用户
2’
的回水管起点为
2’
点,终点为
2
点。终点在主干线上,所以根据坐标图上的
2
点的水平位置(横坐标),竖直向上画,与主干线回水干管动水压线相交即为终点
2
点。根据坐标图上的
2’
点横坐标,竖直向上画,
2’
点的压力为
2
点的压力加上回水管
2-2’
的压力损失
0.96m
(由水力计算结果知),所以从
2
点
31.3
再加上
0.96m
的高度,可得出回水管起点
2’
的水压位置。连接
2
、
2’
即为回水支线的水压线,同理画出供水管的水压线
根据以上方法可画出三根主干线的水压图。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报