土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 扩大前室和底层敞开楼梯间的问题

扩大前室和底层敞开楼梯间的问题

发布于:2010-06-05 10:05:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个工程,合用前室无外窗,采用送风,但底层建筑专业采用了扩大前室,那么底层是不是就可以不送风了。另外有一个防烟楼梯间,无外窗,须送风,但是底层可直接通向室外,建筑专业仅设一个普通门,那我怎么能保证正压呢!!我建议他改防火门,哪有依据啊,他说高规找不到依据

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发
    另外有一个防烟楼梯间,无外窗,须送风,但是底层可直接通向室外,建筑专业仅设一个普通门,那我怎么能保证正压呢!!我建议他改防火门,哪有依据啊,他说高规找不到依据
    ------------------------------------------------------------------------------
    你问建筑,是防烟楼梯间吗?只需要他告诉你yes or no
    2010-06-05 19:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    现有一个工程,合用前室无外窗,采用送风,但底层建筑专业采用了扩大前室,那么底层是不是就可以不送风了。
    ---------------------------------------------------------
    满足自然排烟的,可不设机械防烟。
    2010-06-05 19:08:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀

:victory: 6楼说的正确,

回帖成功