请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?
比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?
发布于
2005-09-09 09:55:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
stigalag
上级电流整流值始终要大于下级电流整定值,这样可以保证上级其他线路仍然能够工作;如果断路器后直接接电缆,还需考虑电缆载流量,断路器电流整定值要小于电缆载流量,这样可以保护电缆。
2008-05-07 14:58:07
来自 PC
评论
举报
stigalag
这个有规范或者标准什么的吗?
2008-05-07 14:36:07