土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 排架柱偏移极限计算

排架柱偏移极限计算

发布于:2010-06-04 22:02:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我是搞电厂施工的,前段时间卸煤沟这个建筑物由于各种原因一侧下沉厉害,地下1米厚筏形基础,14米60厚板墙,上部为10米高的排架,我想确定一下这个倾斜角度达到多少的时候会出现可见裂缝,(我已经计算出柱子顶部承受570000N的弯矩),确定一下最大可接受沉降量

[ 本帖最后由 xx050322328 于 2010-6-6 08:04 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xx050322328
    xx050322328 沙发
    很可能造成一次大的质量事故啊,请高数给解决,最好是电力设计院的前辈们!
    2010-06-15 11:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • 焱燊淼
    焱燊淼 板凳
    老兄能否重新编辑一下你的帖子,要求把你的帖子标题写清楚点呢!
    2010-06-05 17:03:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。