9.消防篇
1建筑消防
消防设计按国际《高层居民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)及上海市消防局《住宅建筑设计防火暂行规定》为依据。本方案建筑消防系统按二类建筑物防火标准,耐火等级地上为二级,地下室为一级。
本方案的消防设计从平面布局入手,在基底四周设置6米宽消防通道,并按规范要求设置各建筑物防火间距,最小防火间距13米。各高层直落地面;在各高层南侧建筑物长边方向设置10米宽消防登高面.
各高层以剪力墙作为建筑物承重构件, 内隔墙采用200厚多孔砖墙,楼板及屋面均为现浇混凝土板,建筑物承重构件设置均符合规定耐火极限要求.
各建筑平面防火沿分区设置均符合高层防火规范中规定的标准。每单元设置一个安全出口,一个疏散封闭楼梯间和一台800kg消防电梯, 疏散楼梯直通一层及屋面。室内疏散走道宽1.2米。
2给排水消防
(一)消防给水、消火栓系统、固定灭火系统
室外消防
室外消防水量为15L/s.市政有一路进水, 入基地后形成DN150消防低压环网, 并设置室外地上式消火栓4套。
室内消火栓
室内消火栓最大水量为20L/s。各楼层均设置双出口消火栓箱,并设置消防报警按钮。 一、三、四号楼消防泵分设于本层地下室水泵房内,设有XBD8/25-100消火栓泵2台(一用一备)。五、六楼消防泵房设于小区地下汽车库内设集中水泵房内,设有KQDL80-17.5*3消火栓泵2台(一用一备)。各建筑单元屋顶水箱内设有6M3消防水量, 并有不被动用之措施。建筑外同时设有水泵结合器。
其它固定灭火系统
根据《建筑灭火器配置设计规范》,建筑内各楼层均设置手提式2Kg干粉灭火器.
一、三、四号楼地下室内设有消防泵房,两台消防泵一用一备,由消火栓启动或就地控制。消防泵采用软启动。小区内无消防控制室。
10.节能篇
在建筑设计中注重建筑物外墙体及屋面保温性能, 增贴附加保温材料, 减少正常使用时空调冷热符合, 同时采用密封效果好的铁合金窗。