市政道路中使用隔油沉淀池,如何计算!
市政道路中使用隔油沉淀池,如何计算!
市政道路雨水设计时,路面雨水经管道收集后排入水体。由于收纳水体为水源地,业主要求在排入前需经过隔油沉淀处理。设计流量为186L/S,隔油池流速要求为小于0.005m/s,计算得出V=540m3,L=15m,B=3m,H=2m,共分6格。水利停留时间为0.8h,表面负荷为2.5 , 此设计是否合理?
发布于
2010-06-04 14:58:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tmniu2008
最好在前面做一个配水墙,降低流速。
2010-09-15 11:54:15
来自 PC
评论
举报
shang_tingting
是否考虑,隔油和沉淀在一个构筑物内完成,另外,体积是15*3*2,分为六格有点多吧,你是考虑缓冲吗?我觉得水量比较大,最好在前面做一个配水墙,降低流速。