土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:疏散指示标志灯须设计为长明灯吗(详见内文)
如题,疏散指示标志灯一般在何种场合情况下须设计为长明灯,何种场合情况下(平时不亮)只要火灾时消防联动,应急点亮即可?谢谢!(以上均以建筑物设置火灾自动报警系统为前提条件).

全部回答(1 )

  • upto
    电气技术措施
    11.9.8 火灾应急照明的设置,除符合以上各条的规定外,尚应符合以下要求:
    1 应急照明在火灾确认或正常供电电源停止供电时应自动开启,其转换到额定照明状态的时间应满足;备用照明不大于5s(金融商业交易场所不大于1.5s);疏散照明不大于5s。对于高压气体放电灯等光源,由于从电源开启到输出额定光通量的时间较长,不满足本条要求,因此不得作为应急照明灯具的光源。
    2 疏散照明平时处于点亮状态,但在无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理的假日、夜间可例外;蓄电池作为照明灯具的备用电源,在上述例外非点亮状态下,应保证不能中断蓄电池的充电电源,以便蓄电池处于经常充电状态。
    3 安全出口标志灯在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方。疏散走道(通道)的疏散指示标志灯、安全出口标志灯,应有图形符号,在有无障碍设计要求时,宜同时设有音响指示信号。疏散标志灯的设置部位见图11.9.8。
    2010-06-04 15:21:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10