都说预埋预留的时候最轻松,本人入行不久,正在做一个高层住宅,几个月下来觉得问题也不少,现在提出来,请各位大虾多多指教:
1.地下室地漏预埋管(镀锌钢管80)施工?
管子登高标高不好定(土建浇的是毛地坪,以后找平多少他们自己也说不清楚),我现在的做法是登高管就超出钢筋面层30公分左右,外面在套个110的塑料管,一直套到弯头处(外径刚好跟80的钢管弯头差不多,连接的地方用胶带纸包几圈),考虑以后装地漏的时候将里面的钢管卸掉,塑料管就割掉一截,上面直接放个地漏,用水泥补好。但这样做其实是在作假,地漏跟管子的连接是断开的。不知行否?可有其它好的做法?
2.楼板预留孔洞?
我现在是用大一号的塑料短管,几层做下来觉得还可以,主要的问题一个是拔短管的时间:太早洞口就歪曲变形,洞口周围水泥的密实度也不好;太迟又拔不起来了,只能敲破,敲破的管子还可以勉强用两次。就差不多报废了。第二个是容易损失:自己敲破,土建不小心搞破,钢筋工或者木工给扔掉了,等等---每层都要少几个,觉的蛮费的。第三是留好的洞有可能又被堵上:许多洞在墙边或柱边,这层浇好管子拔掉后,土建浇墙柱时水泥浆从板地下溢出又把洞给堵上了。。。。。。我现在只好叫工人拔掉管子后洞里面还给它塞些破尼龙袋。。。。。。
如果钉木盒。。。。。。第一,第二个问题解决了,尼龙袋还是要塞,其它问题譬如木板啊,铁钉啊,弄几个没问题,多了土建要烦的,也费时,况且卫生间是不可能用木盒子的。
我现在大部分还是用塑料管,三根管子并排的(污、废、通)用木盒子,不知各位可有什么好的建议?
3.天面雨水管(商场顶,墙内)留了洞,担心以后渗水,今后该怎么补最好?直接雨水管上到屋面,中间套个止水圈,再膨胀水泥分层填实,可否?一般正常做法该如何做?请指教。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xv20036525
    xv20036525 沙发
    我也想问下,如果用木盒大概费用是什么样的?平均来说一个15块钱够吗?
    2009-04-21 16:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • zlixiuming1981
    10楼的说的不错,顶一下,:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :) :) :) :) :) :) :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-11-05 14:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 给排水压槽及套管预留预埋施工技术交底记录
    给排水压槽及套管预留预埋施工技术交底记录 给排水压槽及套管预留预埋施工技术交底记录
  • 设备预留预埋监理细则
    混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏 差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位 , 应由施工单位提出技术处理方案 ,并经监理单位认可后进行处理。对 经处理的部位,应重新
  • A1-4三层预留预埋
    本资料为:预埋件图,其中内容为:1~4号楼三层预留预埋件图等,欢迎下载。
  • 四层平面预留预埋
    本资料为四层平面预留预埋图,含四层平面预留预埋等,欢迎下载。
  • 住宅楼一层预留预埋
    本资料为住宅楼一层预留预埋,含一层平面预留预埋等,欢迎下载。
  • 预留预埋深化施工图,图纸包括:31#洞口附加筋及定位深化,地下车库给排水预留洞口,地下车库暖通预留洞口,地下车库桥架预留洞口。图纸清晰,欢迎下载。
  • 电管预留预埋技术交底
    电管预留预埋技术交底
  • 室内游泳池给排水附件预留预埋设计CAD图
    本图纸为:室内游泳池给排水附件预留预埋设计CAD图 内容包括: 室内游泳池给排水附件预留预埋图 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 某粗轧区预留油库给排水
    本资料为某粗轧区预留油库给排水图,图纸包含02-2-粗轧机预留油库、粗轧机换辊液压站油库、精轧油库等,内容详实,可供参考。
  • 粗轧区预留油库给排水图5生活污水管道坡度除设计标明者外,一般均按下列规定: 八:防腐和保温 1管道,管件和支架等在涂刷底漆前,必须清除表面灰尘,污垢,锈斑,焊渣等杂物. 2钢支,吊架明设刷防锈漆一道,
  • A5=10二层预留预埋
    本资料为A5=10二层预留预埋图,含二层平面预留预埋等,欢迎下载。
  • A5-10一层预留预埋图纸
    本资料为A5-10一层预留预埋图纸,含一层平面预留预埋等,欢迎下载。
  • A5-10三层预留预埋
    本资料为A5-10三层预留预埋图,含三层平面预留预埋等,欢迎下载。
  • 框架隧道土建前期提前进行智能交通预留预埋设计,在土建修筑前期,提前设计预埋。便于后期智能交通设计安装。改设计为框架隧道,其他类型的隧道作相应调整,不能侵入建筑界限...
  • xxxxx预留预埋作业指导书
    xxxxx预留预埋作业指导书
  • 水电预埋预留安全技术交底
    熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。
  • 本工程设计内容包括:室内给水,消防管,排水管网设计;生活用水量为6.5升/秒;1室内生活给水管道采用PP-R塑料管道,热熔接.消防管采用焊接钢管,焊接2排水管采用芯层发泡UPVC塑料排水管粘接,1室内
  • 机电工程预留预埋方案
    该方案详细讲述了该工程机电工程预留预埋详细过程,内容丰富,图文并茂,很有参考价值,供参考学习,以下是部分内容
  • 水暖套管预留预埋 技术交底
    水暖套管、防水套管、钢套管等预留预埋 技术交底,水暖套管、防水套管、钢套管等预留预埋 技术交底
  • 预留预埋件施工的质量控制
    安装工程预留预埋件施工质量水平直接关系着后续施工的质量和进度,预留预埋件的质量控制安装和土建的配合是前提。阐述了防雷接地、电器配管、套管、孔洞预留预埋的施工要点及注意事项,通过工程实践,预留预埋件的施

阅读下一篇

山地工程排水管施工

我遇到一难题,向各位请教:有一山地工程,需在两栋相距六米的七层建筑之间敷设一根DN600排水管,排水管埋深达七米,超过建筑物承台深度,如何施工,才能保证建筑物安全。