土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何选择恰当的断路器
我们设计的一个工程中,进线柜的额定电流为3150A,出线柜共有15台,每台额定电流为1250A,但是每个柜子,我们选择的的电流互感器是600/5的,如果平均分配,每个柜子也只有200A左右,与额定1250 有很大差距,为什么选择这么大的余量/我们如何选择断路器的额定电流

全部回答(15 )

  • yl-cn
    选择1250的断路器他的脱口电流应该是从0.4-1倍可调的 也就是说1250的断路器×0.4=500安,可以得到最小500A的分断电流,这样的话在将来带实际负载的时候可以根据具体电流要求对每台断路器进行方便调节使用
    2009-03-22 11:14:22 来自 PC 评论 举报
  • a_031236077
    试验,写错了,不好意思。
    2009-03-21 00:13:21 来自 PC 评论 举报