自动喷水灭火系统中,流量、压力如何计算?
自动喷水灭火系统中,流量、压力如何计算?
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2
根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算
q=1.3*4*160/60=13.9L/s
还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,
到底以哪一个为准呢?
发布于
2010-06-04 09:19:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fyj0301
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
2010-07-04 09:38:04
来自 PC
评论
举报
冰火2016
初设阶段可以按规范公式估算,到了施工图设计就需要按照喷头的布置来具体计算流量。