土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
自动喷水灭火系统中,流量、压力如何计算?
自动喷水灭火系统中,流量、压力如何计算?
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2
根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算
q=1.3*4*160/60=13.9L/s
还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,
到底以哪一个为准呢?
发布于
2010-06-04 09:19:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fyj0301
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
2010-07-04 09:38:04
来自 PC
评论
举报
冰火2016
初设阶段可以按规范公式估算,到了施工图设计就需要按照喷头的布置来具体计算流量。
同意这种说法
2010-07-03 20:48:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
beyondlion
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
613
回复
1508
粉丝
34
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
同意这种说法