土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ LNG—液化天然气站消防设计探讨

LNG—液化天然气站消防设计探讨

发布于:2010-06-04 08:54:04 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
LNG—液化天然气站消防设计探讨
来源:点亮网 发布时间:2005-10-18 15:50:45 发布人:admin


LNG—液化天然气站消防设计探讨

1 概述
LNG—液化天然气的缩写,按照美国国家标准NFPA59A定义为:一种基本上是甲烷构成的液态流体,含有微量的乙烷、丙烷、氮或通常在天然气中存在的其他成分。天然气主要来源于气田和油井伴生气,通常是作为燃料使用。由于其液化储运技术要求较高,所以国内一直是近距离管道输送,资源浪费严重。发达国家很早就将天然气进行液化储运,应用于生活、工业、汽车燃气等各个行业。1999年上海引进法国工艺技术建成了第一个LNG站,作为城市燃气的备用气源。2000年淄博引进日本技术建设了LNG气化站,主要供应工业生产用气。由于目前我国未出台LNG站消防设计规范,笔者结合淄博LNG站消防设计审查经验,提出一点浅见,供同行及设计人员参考。
2 设计依据探讨
2.1 目前国内相关规范
①《石油化工企业设计防火规范》(1999年修订版)GB50160—92
②《城镇燃气设计规范》(1998年版)GB50028—93
⑧《建筑设计防火规范》(1997年修订版)GBn687
④《建筑防雷设计规范》GB50057-94
⑤《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92
⑥《建筑灭火器配置设计规范)2BJl40—90
⑦《火灾自动报警系统设计规范》》GB50116—98
⑧《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3004—1999
2.2 国外有关规范
①美国国家标准NFPA;59A《液化天然气(LNG)生产、储存和装卸标准》(1996年版)
②日本部颁标准KHK—4《一般高压瓦斯保安法则》(平成6年修订版)
2.3 适用规范探讨
由于目前国家尚未出台LNG站消防设计规范或标准,现对以上列出的有关规范的适用性作如下分析:

《城镇燃气设计规范》(1998年版)(以下简称《燃规》)第102条规定:本规范适用于新建、扩建或改建的城镇燃气工程和装置设计。另据《燃规》名词解释,城镇燃气是指符合本规范燃气质量要求的,供给居民生活、公共建筑和工业企业生产作燃料用的,公用性质的燃
气。一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。《燃规》第六章对液化石油气储运供应做了明确规定,但对液化天然气未作说明。


《石油化工企业设计防火规范》(1999年修订版)(以下简称《石化规》)第102条规定:本规范适用于以石油、天然气及其产品为原料的石油化工新建、扩建或改建工程的防火设计。《石化规》对液化烃的储运设计做了明确规定。另据《石化规》名词解释,液化烃指的是
15℃时蒸汽压大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体。应包括液化

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 热力一刀
    热力一刀 沙发
    不错的资料, 谢谢分享
    2013-07-04 09:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • lhl416918741
    lhl416918741 板凳
    有没有天然气加压站的建设标准资料
    2013-04-17 09:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求 不锈钢管厚度的计算

公司领了一个压缩空气工程,用了304 4” Sch5s的管子由于设计院计算出来的厚度要求是Sch10S,现材料已经订了,老板很头疼。请教一个问题:不锈钢管厚度是不是由SCH=P(设计压力)/(许用应力)×1000来决定的啊?设计院计算公式是sch=0.8/137×1000=5.8,取了sch10。请问还有没有商量的余地?

回帖成功

经验值 +10