如题:
用断路器16A/1P控制,一回路最多几灯(1P220V,2*36W,电子镇流器)
审图的说1个灯管的启动电流在0.8~1.0A,如果用断路器控制的话,一回路最多不超过8个灯,

我的问题是小型断路器的曲线不能避开启动电流吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    选c型的短时过载电流可以达到5~10In,也就是启动电流
    可以达到16*5=80A.所以不用担心的了。现在电子式的启动
    电流更小。先进的只有电感式的10%,更加没问题。
    2005-09-13 10:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • liuhinly
    liuhinly 板凳
    算出来好像20盏都行,觉得最好控制在15盏内,要不开关就会发热.