土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 什么样的中庭嫁防排烟?

什么样的中庭嫁防排烟?

发布于:2005-09-08 17:05:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
技术措施上说中庭都得加防排烟!与高度有管吗? 不管多高的都得加吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 沙发
    8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
    8.4.2.3 中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。
    12米以上的能达到自然排烟面积的也可不设机械排烟,否则机械排烟。
    2005-09-10 16:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • cmoke
    cmoke 板凳

    对对,12M以下可以自排,12M以上机排。看规范去!
    2005-09-09 21:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多