加载更多1 很多喷头间距过大,违反强条
2 喷头不应从主干管上直接连接
3 没有末端试水装置和末端试水阀,违反强条
4 定位有问题
5 有的房间不应有喷头你布置了,有的应该有而你没有,违反强条
6 说明应有喷头型号
7 检修泄水如何解决