现有一个项目冷却塔在冬季也需开动,但是整个系统不是24小时运行,所以有可能在冬天的时候管道的水温会降低。本来也没什么问题,但是突然溴化锂直燃机的设备商说他们的直燃机对冷却水的进水要求是不低于15摄氏度,所以在冬天要做电加热。注意了不是电伴热,是电加热,所以请问有谁有这样的产品。
  • bahop
    bahop 沙发
    以上老兄说的直燃机冷却水要求不低于15的进水温度,你可以配旁通管,冬季运行冷却水不经过冷却塔,直接回流,完全可以满足,没见过先经冷却塔降温,在用电加热升温的,能源极大浪费,再说电加热装置只是一个防冻装置,功率不大,极短时间内不可能将水升温到15以上。